1,施工前一定要有电气(强电,弱电),给排水设计施工图.
2,严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内,地坪内,地板下或天棚上.
3,不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内.
4,灯具的安装应在油漆完成后进行.在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩, 螺栓或膨胀螺栓等. 固定灯具的螺栓 (或螺钉) 不应少于 2 个. 灯具不得安装在可燃构件上.
5,灯和电气设备的开关务必安装在"相线"上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电 气设备上仍带电,易引起触电事件. 6,用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式. 注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故.
7,禁止在床头使用移动开关.如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的簧舌应接控制 相线.
8,各线路接口处应光滑,连板连接应牢固.电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母) 保护.
9,为了将来导线的更新和维护,埋在墙,地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即 冷弯半径)应是穿线管直径的 5~10 倍.
10, 禁止在穿线管内连接导线, 即若导线长度不够需接长时, 导线的接头处不能在穿线管内, 一般应在开关,插座,灯头盒等接线盒内接线.
11,穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙, 使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉.一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3 ~1/2.严禁导线把穿线管堵实.
12,给水管可采用 PP-R 管,铜管等.
13,暗敷给水管道必须严格检查连接部位是否安装紧密,牢固,走向正确,再做水压试 验,试水一段时间后方可隐埋.试压指数一般为 0.8mpa-1.0mpa 之间适宜.
14,排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏.固定管道的支架,吊 卡间距合理,牢固.
15,卫生器具的安装位置应准确,支,托架安装平整,牢固.地漏应安装在地面的最低点, 且凹入地面 5mm.坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨 胀造成坐便器底部裂缝损坏.
16,冷,热水龙头中的热水龙头应安装在左侧.电热水器应有接地保护装置,初用时应排除 胆内空气,注满水后方可通电启动.
很实用的分享
这么多讲究,看晕了
